quote:以下是引用jacky_andy在2012-01-12 13:45:22的发言:quote:以下是引用希银纸在2012-01-12 11:48:35的发言:
T-CPU在液压系统特性较好时,调整起来简单些
如果遇上惯性大且特性不太确定的液压系统时,调整需要费多点功夫
想请教一下,如果在520学习曲线不理想的情况下,你会去人为的将有些点修改一下吗?
惯性大特性不确定的液压系统,能否介绍点你的经验,谢谢
用520测了曲线后仍然需要作一定的修改的,因为系统状态可能在一定范围内变化,而测的曲线数量是有限的