回复:SFB4 和T实质是不是一样的?

萧⑨郎

  • 帖子

    216
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2011-02-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-01-12 15:41:24

1楼

quote:以下是引用bosswangyt在2011-12-22 18:28:37的发言:
PLC内部到底是什么?!!!!!!!!!!!!!!!
软件很强啊

SFB4跟计时器T当然不一样啊。
首先SFB4只是生成一个接通延迟的时间功能,类似于计时器S_ODT,计时器还有S_OFFDT(对应的系统功能块是SFB5)等等。
其次SFB4可以作为一种变量类型,即做多重实例功能,从而可以使一个需要记时的FB(使用SFB4做多重实例功能的FB)被多次调用,T则不行,因为T必须带有编号,而编号一旦定下来,则此FB就不能同时多次调用了。
另外,如果非要在需多次调用的FB里使用T的话,有一个办法是在此FB的变量中声明一个Timer类型的输入变量,将此变量作为计时器T的编号,这样在多次调用此FB的时候只要赋值不同的值给此输入变量即可,当然前提是赋的值需要在当前所用CPU允许的计时器编号范围内。
这是咋回事呢?