用了一年的钻床,采用16KW的SLM电源模块,三个双轴功率模块。第一个为SP与X,第二个为Y与Z,第三个为B与C。频繁出现Y轴的207841供电取消报警,时而伴随着SP轴的207841报警,通过观察发现多数报警出现在钻孔完成退钻的时候。退钻的时候SP轴停转,X轴高速回退,电源模块压力较大。因此取消了后续模块的供电,由于Y轴是后续的第一个模块,所以Y轴报警。更换新的电源模块后一天正常工作,考虑是由于电源模块带载能力下降所致。
个人观点,欢迎各位工程师指正。S120驱动器了解的很少,借助此贴希望展开应用与维修的讨论。