回复:SINAMICS S120报F05057故障,原因是什么?

梦天空

  • 帖子

    1274
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-01-12 17:14:18

1楼

F05057 并联电路:功率部件固件版本不同
信号重要性: 参数 : %1
驱动体 : A_INF, B_INF, S_INF, 伺服, 矢量
反应: 关 2 (无 )
应答: 立即
原因: 并联回路功率部件的固件版本不一致。
故障值(r0949, 十进制):
识别出第一个不同版本号的参数。
处理: 对于并联回路只允许使用与固件版本一致的功率部件。