6楼

quote:以下是引用KAPOK在2012-01-12 19:25:55的发言:
那拜托你告诉我以下信息:
1.网络通讯速率设的是多少?
2.网络电缆长度有多长?任意两个最近的站点之间的距离有多长?
3.是否DP头及通讯电缆都是符合PROFIBUS-DP规范且原装?

速率6M,CPU距离第一个故障节点大约2米左右,第一个故障节点距离第二个故障节点电缆长度大约有50米左右,两个节点都是诊断中继器,谢谢!DP头及通讯电缆已经检查过并且屏蔽良好