感谢回答
几天前提的问,今天碰到到了(新机),有一台基频20HZ 的电机,按变频器的要求输入了电压,电流,基频,最高速(有超频)。运行到60%的功率时,报电机堵转了,按堵转运行报警时间后,停机了。后改为堵转按电流值来计算后正常(默认为转矩)。矢量控制,进行了自整定,可能是在弱磁速度下,转矩计算超了。高速底扭时没问题。

 基频20HZ 以前没用过  变频器不是西门子的