quote:以下是引用留心鱼在2012-01-12 19:53:42的发言:quote:以下是引用xiaode在2012-01-06 14:17:20的发言:
200的上升沿和下降沿的使用次数是有限制的.256次好像.
你说的256次是什么意思,是一个程序中只能用256个上升下降沿还是这个上升下降沿在这个程序进行了256次扫描之后就不起作用了。