这怎么翻译的?
故障保护:因为超声波液位计这种非接触式原理的仪表,有时候会在某个时间段丢失回波(失波),或者产生一个随机的短暂的干扰波,如果仪表很“灵敏”地在读数和输出上“表现”出来,那么你的系统可能就麻烦了。。。所以设计了这个故障保护功能。也就是说,你可以选择当出现某些故障报警的时候,你可以让仪表输出:22mA高电流报警;3.6mA低电流报警;或“保持”故障前的读数和输出不变。。。一般默认是保持,因为某些故障可能几秒钟就过去了,就当没发生。。
这个功能在国产的仪表和早年的一些仪表中是很有用的。。近几年超声波液位计的可靠性和性能都大大提高了,这个功能意义原来越小。

故障保护时间:也就是,你选择保持的话,保持多少时间?你总不能在仪表一直保持下去吧?保持时间太长,可能就真的出事故了。