发布于 2012-01-13 10:46:41
20楼
下面对作了一个小的总结
1、边沿信号要靠两个相邻周期进行判断。
2、在第一个扫描周期使用边沿检测指令是没有意义的。
3、当子程序在一个周期内多次被调用时,内部使用的边沿检查指令会造成错误。(表现为除第一次被调用外,其后的调用不执行边沿指令后的逻辑)
4、由于中断程序的运行往往与扫描周期脱离,中断程序中不要使用边沿检测指令。
5、不要对临时寄存器使用边沿检查指令。
6、200对边沿指令的个数有限制,即只能记录256个边沿状态。
未提及或理解错误的地方请指出。
有善有恶意之动