本人最近调试了一个项目,用317T CPU,带IM174控制步进电动机写字,共12个轴,每两个轴一组,共6组,一次同时写6行字,使用s7-technology v4.2,感触颇深,先说一说遇到的情况吧,开始认为4.2中的,一对FB489和FB488配合,就可以实现一组轴的控制,因为在手册当中没有具体介绍,结果开始试验的时候,都是使用一组,一切都正常,最后到现场调试了,多组运行是不行的,问西门子技术支持,得到的结果是每次只能做一组的路径插补,让人无法想象,西门子怎么会出这样产品,是产品不行,还是支持不行,在我反复的试验之后,实现了5组路径插补,第六组就不能用了,第6组用别的方式也可以工作了,只是不能用路径差补了,到这应该实现功能了,但是新的问题又出现了,那5组路径插补一旦速度大了,整个路径就全乱了,我的轴配置里设每转100mm,现在设定速度90mm/min,如果超过这个速度就有乱的时候,要是速度超过150mm/min,整个5个路径全部乱了,这个问题西门子技术支持也没有解决,我也没有解决,现在只能这个速度,没有达到甲方的要求。各位大侠有没有想法讨论一下