回复:保护过多,反尔出错

八零后屁民

  • 帖子

    107
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游民

注册时间:2011-06-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-01-13 11:22:14

9楼

消防设备过载只报警不动作,这是硬性规定,你断路器有过载保护肯定是不行的,智能马达保护器的过载信号只能给到消防系统,不可切断主回路。
这跟保护多少没关系,作为设计人员,应该熟悉规范