1、进线电抗器,一般用于较大功率的变频器。其功能除了限制变频器本身噪声与电网的谐波噪声互相传递外,还有就是限制变频器本身发生短路故障时的短路电路值!而这一点一般人都不予以注意的!至于说到抑制电网的尖峰电压,主要看该尖峰的电压变化率。因为我们的市电本就是50Hz的正弦波,也就是一个本身随时变化的电压源,也就是说进线电抗器本身许可低频交流电通过(低频交流电本身的电压变化率较低)。当雷电等高电压变化率的冲击尖峰(等效于一个高频交流电的上升段)到来时,因为电抗器对高频交流电的等效电抗很大,从而限制了电抗器后端的电压不能很快上升,保护了后端设备。反之,如果是电压是缓慢上升的话,进线电抗器对此是无能为力的。