quote:以下是引用kenshinguo在2012-01-13 13:16:40的发言:quote:以下是引用路孜在2012-01-13 12:36:36的发言:quote:以下是引用shanmin在2012-01-13 09:06:46的发言:
每个站不是都有地址的吗,硬件在线一下就知道是几号地址有问题,直接就过去查了
只有在最后一个站有问题时,才只有一个报错哎!一般其中一个出故障,后面的都报错啊!你确定是那个吗?最算是最后一个站故障,你有好办法找到前一个站吗?姐你单纯了!
其实我们有解决办法,但是时间太长,不确定性大多,所以想大侠们给个好方法!
2个问题吧:1是想确认子站在物理上的连接顺序;2是想找到出故障的点。
如果单单只是想查哪个点出故障了,只需要在程序里面加诊断块,或者像shanmin说的硬件在线查看一下就可以知道了。至于你说的“一般其中一个出故障,后面的都报错啊!”,你的这种一般情况非常不一般,正常情况下,一个站出故障,不大会影响后面的站点,否则,这种总线结构的设计或者接口设备的选型从一开始就出问题的。
如果想确认子站在物理上的连接顺序,可能只能用你知道的那种耗时间多的方法了(4楼也提到过的)。
谢谢回复
我们这边出故障时的确是很多站都报错,诊断块也同意诊断出很多站错误。
问题就是
假如因为一个站错误引起很多站都错误,怎么找出前一个站?