45楼

quote:以下是引用jacky_andy在2012-01-12 17:49:48的发言:
quote:以下是引用希银纸在2012-01-12 15:00:01的发言:
quote:以下是引用jacky_andy在2012-01-12 14:42:03的发言:
quote:以下是引用希银纸在2012-01-12 14:17:54的发言:
调试液压系统时,实际值的滤波时间常数也是非常重要的,其大小有时对系统的稳定性产生很大的影响

我在做的时候,如果不牵扯同步的话,一般都不修改。
做了一个项目,两个轴同步,低速的时候,从轴振动。
后期加了点滤波时间,效果明显好多了。
不做同步的时候,实际值滤波有必要吗?

液压比电机的惯性大,加滤波后输出可以比较平滑,不会导致液压震荡


但是这样造成滤波太大了以后,造成了响应性相对来说,要差一些。
一般你的滤波时间是如何选取的。有什么经验。
另外滤波有两个时间t1和t2,这两个时间你又是怎么处理的呢,从手册上看着两个时间好像效果是一样的,为什么要选取两个时间呢
我现在只是改写t1的时间,t2的时间我都写成0.
技术支持也发表的意见吧


[br

加入滤波后响应确实慢些,但是该液压系统正是不需要响应太快,否则会产生震荡
个人感觉滤波时间的选取先稳为主,待稳定后再缩减