回复:求助:为啥CP341用ASCII的方式可以实现Modbus RTU协议?

kenshinguo

  • 帖子

    719
  • 精华

    3
  • 被关注

    14

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-03-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-01-13 14:08:30

3楼

CP341的"ASCII"与modbus ASCII里面的ASCII是两个概念。
1. cp341里面的ascii是指一种通讯的驱动,与协议无关,没有强行要求数据帧里面的有效数据采用ascii码
2. modbus ascii是相对于modbus rtu而言的,也是我们常规理解的ascii,要求数据帧里面的数据都是以ascii码形式出现的。
所以,cp341采用ascii driver的方式,既可以实现modbus RTU协议的通讯,也可以实现modbus ascii协议的通讯。