交流接触器的动作检查要仔细

3088

7

2012-01-14 01:16:23

交流接触器,在我们的实际工作当中,经常的遇到。可当它不给“干活”的时候,又给造成挺大的麻烦。近日,修理风机用的星--角工作的交流接触器把我麻烦了一回。
事情过程如下:同时报告2台15KW的风机不能够运转。现场一检查,第一个风机的控制电路:按动启动后,一个交 流接触器工作,一个时间继电器工作,主接触器2个都没有工作,噢,是坏了;
于是,又检查第二个风机:启动的情况和第一个一样,也是一个交流接触器工作,一个时间继电器工作;
我们就想:控制回路坏了吧,咋两台的情况一样呢?不可能坏成一样吧。
带电检查控制线路,试电笔查、万能表量电压、检查很长时间,2台风机的控制线路没有发现问题,工作的交流接触器是负责星点的那个,2个一样的,时间继电器也是的,看来坏的就是主接触器的2了。
停电后:仔细看线路,原来2台都是星--角运转的线路,到也不复杂;打开主接触器的盖,手压不动主接触器的触点头。。。。。一台2个交流接触器,共4个全是这样子。气人,2台相同。
没有办法:全部更新之,试车正常了。拆开接触器后发现:4个全是线圈烧坏,线圈的架子烧化了,卡死接触器的触头了。接触器的品牌:正泰。显然这是接触器工作时间太长久,发热所致。
看来:不能够凭经验。。。。。检查交流接触器就是要仔细才行呀。
写出于同行们共勉。