S7-300的一个PLC站,编程软件是STEP7 V5.5,CPU模块为6ES7 315-2EH14-0AB0,每次PLC柜的总电源断电后重新上电,报SF故障,CPU信息在线诊断为“由I/O管理导致的STOP模式”,在硬件在线诊断中I/O模块全部正常,硬件及软件重新下载后无法消除故障。
但是只要PLC柜电源断电重新上电报SF故障后,再把CPU电源模块上的小开关先断开再合上后,相当于给CPU模块重新上电一次,CPU的SF故障就会消除。
I/O模块的24V电源和CPU模块的电源不是同一个电源,感觉好像是要先给I/O模块通上24v电源准备好后,才能给CPU模块上电,原来没遇到过这个问题,感觉很奇怪,请各位高手解答。