quote:以下是引用jacky_andy在2012-01-11 17:53:00的发言:
yming版主,请教一下,如何区分电工学的地,和电子学的地
比如说我们cpu都有基板,这个基板应该接在什么地上呢?
感觉想柜子上的接地理解成电工学的地,比较好理解。
但是像平常的plc系统,24v的电源的地有一些可能就跟基板连在一起,基板又和柜子连在一起。
柜子又和电工学地接在一起。给我感觉24v的地应该是电子的地,这样一来,电子和电工地都连在一起了。
另外有时候担心地线带电,还不敢和电子的地接在一起,怕损坏电子设备。
这样的担心有没有道理?
你说的担心我很理解。如果仅从《电气原理图》上看,随意接
地线确实会有担心。
对于电子设备的公共点(参考点)对
大地有(直流、交流)电势并不要紧,重要的是不能有电流流过。这样它就是等电势。一般不会影响(控制类)电子设备的正常工作。( 但是,有一部分执行装置(包括变频器的IO板)输入部分含有对外壳的滤波电容。因此,还是要注意对共模交直流电势不能太高。正是因为如此,就像你说的,才必须在某一点连接到PE。)