quote:以下是引用冬日在2012-01-16 01:09:29的发言:
从我的实际情况来看(我们用的不是很多),快熔这个“最后一条防线”基本上也是把不住的,我们的实际情况是快熔挂了,晶闸管基本上也挂了,还没出现过快熔挂了晶闸管还守得住的,而且基本上一坏就两个!----从这个角度来看还不如不要快熔,起码还省点钱!要不然K版做个统计,看快熔挂了的情况下晶闸管没挂的比率有多少?
我们就碰到过好几次,快熔挂了,可控硅也被击穿了,一坏就坏一对,但是也有不击穿可控硅的时候,不知道可控硅是不是有一个抗冲击性,冲击多少级到一定程度就会损坏。