热线:林工,您好,西门子技术支持.
客户: 你好。是这样,我们这台420的变频器,上电后发现机壳带电,有100多伏,这哪里敢用啊。
热线:(----机壳带电?我本能的想到了接地问题)请问您的变频器接地了吗?
客户:接地?
热线:是的,如果变频器不接地,是很有可能发生外壳带电的。
客户:哦?没有接,不能接。
热线:为何不能接呢?
客户:因为一接我们的漏电保护就跳了。
热线:哦, 您的空气开关是带漏电保护的?
客户:是的。
热线:那你的漏电保护整定的电流是多少?
客户: 30毫安吧。
热线:哦,是这样,因为接地后,MM420变频器本身存在漏电流,漏电流大小超过30毫安,而您选择的漏电保护整定值是30毫安,所以漏电保护器会跳闸,MM420要求漏电保护的整定值是300毫安的。建议您这样做,采用不带漏电保护器的空开,然后把变频器接地,问题就应该解决了。
客户:哦,这样,好的,我试下,谢谢!
――――
这个案例,包含了两方面问题,首先,变频器不接地,容易使外壳带电。这个大家比较容易理解。另一方面,还包含了一个很多客户容易忽视的地方。许多客户,出于安全考虑,选择带漏电保护器的空气开关。可实际上变频器上电后,自身是有漏电流的,所以一上电漏电保护会起作用。所以一般建议进线侧不加漏电保护装置,或者说选择整定值为300毫安的漏电保护器。
后记 ,第二天:
热线:林工,您好,西门子技术支持,请问您昨天的问题解决了吗?
客户:解决了,按照你说的,把漏电保护器甩开,然后接地就好了。谢谢你啊。
热线:不客气,有问题欢迎再来电话。