5楼

现象:两台15KW的风机,现场的情况一样:一台2个交流接触器,共4个全是这样子,2台相同。拆开接触器后发现:4个全是线圈烧坏……
依据楼主所述“2台15KW风机”、“都是星--角降压启动、时间常数设定转换全压运转的线路”这一情况,我个人觉得是不是有这方面的原因:可能是控制电路中提供给接触器线圈工作的工作电压偏低所致。15KW的风机在运行过程中,“夺”走了一部分原本应该正常供给接触器线圈(也就是“控制电路”)所需的电流。楼主可否这样试着改进一下看看使用情况怎么样:控制电路单独供电(简单改动一下原有的控制线路就是了),交流接触器线圈额定电压取AC220V,单相电源。