2)接地引起的故障分析:
quote:以下是引用everyone在2011-12-20 11:55:05的发言:
工控机接地故障例子。
上位机:研祥工控机(力控组态软件)
输出:8位8路光电隔离独立D/A转换板(本板采用PC总线标准,面向工业过程控制而设计的8位8路独立D/A输出板,板上采用DC-DC隔离电源模块,数字部分和模拟部分之间采用光电隔离器件,提高了抗干扰能力。设计时充分考虑了工业现场的需要,上电时每一路D/A输出自动清零,8路D/A可同时刻输出。本板可直接插入工业PC或兼容机中使用。D/A信号由25芯孔头输出。地址在100-3F0H任选,占用两个I/O地址。)输出0-10V电压控制4台变频器。
以上是我们多年前做过的一套控制系统组成部分。

问题:同样的配置,有一次现场出现变频器一起动就停。查找变频器停止原因,发现并不是变频器停止运行了,而是变频器调速信号为0。工控机输出的0-10V电压几乎为0。不对啊!拆掉信号线,组态界面上给调速信号,万用表测量电压在0-10V范围内正常变化。连上信号线,启动变频器,调速,就是没有电压输出。信号线用的是两芯屏蔽线,排除干扰等原因。

分析:该系统已正常使用多年,系统结构上不可能出现问题。还得从外围因素考虑。以前我们自己的工作琴台,为了便于运输,CRT显示器,工控机都是用钢板固定嵌入在标准控制工作琴台之中。这样无形中工控机与工作琴台连接在一起,形成一个信号“地”。而这一次,客户自己有工作琴台,只要求用我们的工控机,于是在工作琴台旁增加一电脑桌(木质)搁上我们的工控机,这样工控机由D/A转换板输出的电压信号等于“悬空”。连接上负载后就不会有正常电压输出。

解决:找到问题原因,解决很简单。将工控机机壳接地,输出电压信号正常。