quote:以下是引用望京中环南在2011-12-29 10:15:36的发言:
有关TN-C、TN-S和TN-C-S三种系统常见问题及解答
我国在给一排靠墙布置的设备以TN-C系统配电时,将三根相线架空走线,而PEN线则用不绝缘的扁钢沿墙脚明敷。这一做法妥否?
不妥。这一做法使PE线远离相线,降低了过电流防护电器对接地故障的动作灵敏度,而不绝缘的PEN线中的中性线上的对地电位又将产生杂散电流,所以这一布线方式对保护接地是十分不妥的。
应用了其他帖子一个例子,
前辈大侠们,能不能详细的分析下,
尤其“而不绝缘的PEN线中的中性线上的对地电位又将产生杂散电流“ 这句话,我不是很了解