回复:应用探讨——供电系统的接地类型、特点以及影响等问题讨论——发帖整理

总坛主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3679
  • 精华

    8
  • 被关注

    366

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-01-16 15:31:46

10楼

quote:以下是引用touch++在2011-12-31 13:37:58的发言:
先收藏,再发言!!!
系统接地基础可以参考GB14050-的相关内容,里面有对系统接地的相关规定以及接地系统分类的定义。
欧美执行什么标准小弟这里就不清楚了。
系统接地感觉是一个非常不容易掌握的东西,其原因在于现场环境复杂,由于人为错误或者未知的因素可能会造成实际的系统“接地”情况,与设计的不同。因此会造成通讯干扰,信号不准,模块不能正常工作,严重的会烧毁模块,通道等现象。
不太记得在哪里看到过这样一篇帖子,讨论过“电缆屏蔽层接地”的问题。
大概内容是说明很多时候电缆屏蔽层单端接地要比两端接地要稳妥。我们知道电缆的铜网,穿管可以有效预防外部电磁干扰。理想状况下,屏蔽层两端接地为了营造一个两端等电位,屏蔽层内无能流的理想环境,这样的效果当然是最好的,但是实际情况下,很难实现,原因在于现场两地接地的位置是否有电压差未知,或者有一端的地不纯净,电势不稳,于是屏蔽干扰变成了引入干扰。