quote:以下是引用望京中环南在2012-01-07 23:55:15的发言:quote:以下是引用yming在2012-01-06 00:03:43的发言:
简单地说:变频器的输出是高频(2-16kHz)脉宽调制的波形。
1、电机定子绕组实际上对定子是有容抗的。50Hz正弦波工频下容抗大没问题,高频时,容抗小,出现泄漏电流。
2、当使用屏蔽线时,各芯线对屏蔽层大约每米100p的电容(大约是这样)、随着线路延长(相当电容并联),等效电容就很大、在各只IGBT开关动作下,泄漏电流也越来越大。
所以我们应该让它通过“指定”回路回到变频器。
我还是不太清晰,想再请教下。第一种是不是就是对壳漏电?此时95楼的接法不可以保护?
第二种,是不是就是对地漏电?那可以用下面图表示吗?
泄漏电流的通路是不是就是红色标记的?如果这样的话,这个漏电保护应该也是不动作啊。请专家指教!