模块组态但不可用

6230

0

2012-01-17 14:09:41

现场条件:
ps307,cpu315-dp,IM365,sm331(6es7 331-1kf02-0ab0,共6个),DO(6es7 322-1bf01-0aa0,1个)
ps307,IM365,DI(3个)
其中DO暂且没有连接器,只有cpu的SF灯红色,其他没有红灯。
在模块信息诊断中,所以AI,DI,DO模块都提示模块已组态,但不可用。插入的模块与组态的模块类型不同。但我硬件组态的订货号都是根据模块上的标识输入的,只有ps307的订货号没有对上,模块上是
6es7 307-1ea01-0aa0,组态里只有6es7 307-1ea00-0aa0,其他都一样。


重新调试:
1、只有cpu,删除mmc里内容,复位后。重新下载程序(只有硬件组态,没有任何程序块)
现象:cpu正常且可用,没有任何红灯;
2、增加一个AI模块,重新下载程序(只有硬件组态,没有任何程序块)
现象:cpu正常且可用,没有任何红灯;AI模块组态,但不可用,预设值与实际值不匹配。跟上述故障一样。
请问是什么原因?
非常感谢!