回复:两套S7-414H远程通讯组态求助

whutyw

  • 帖子

    12
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2010-05-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-01-17 17:11:24

3楼

那就是说,用PROFIBUS总线走冗余S7通讯是行不通的了哇?只能两组CPU建立两条独立的DP通信链路,而不是容错DP,这两天反复尝试在两组H系统之间建立基于DP的S7连接,都没有成功,只能分别建立4个DP总线,然后分别建立不指定伙伴的S7连接,不知道这样做对不对?谢谢!