回复:一个教训,给大家

冬日

  • 帖子

    3380
  • 精华

    56
  • 被关注

    45

论坛等级:奇侠

注册时间:2005-09-01

白金 白金 如何晋级?

发布于 2012-01-17 18:35:06

29楼

quote:以下是引用李岩在2012-01-11 17:24:56的发言:
分析的不透彻,没看出来真正的故障原因。电机短路难道能造成模块损坏?另外,我都是用隔离器的,所以不会发生这个问题。

线接错了,你用多少个隔离器都没用的!有些问题确实无法预料,恐怕也没用几个人能上电前再把全部线路亲手校线一次吧,大中型系统恐怕两三天都校不完!但是第一次烧可以理解,第二次就有点莫名其妙了,第三次我只能无语了……
If anything can go wrong, it will.
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54774条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。