回复:模拟量输入,总是上溢,测量电流正常,怎么回事?

n次看你的背影

  • 帖子

    2321
  • 精华

    73
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-01-17 20:07:55

4楼

楼主:可参考如下处理方式
1、既然你pH计输出是4-20mA四线制的,那么首先检查、确认一下你的硬件组态和模拟量输入模块是否是4-20mA四线制方式;
2、如果硬件组态和实际硬件接线没有问题,你的问题依然存在;我认为是pH计变送器(仪表)的输出阻抗和模拟量模块输入阻抗不匹配;需要在pH计输出加一4-20mA转4-20mA的隔离变送器(隔离模块),以适配模拟量输入模块的输入阻抗;以前也遇到过类似的问题,加隔离变送器后问题解决!(仅供参考)
佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54617条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。