quote:以下是引用n次看你的背影在2012-01-17 20:07:55的发言:
楼主:可参考如下处理方式
1、既然你pH计输出是4-20mA四线制的,那么首先检查、确认一下你的硬件组态和模拟量输入模块是否是4-20mA四线制方式;
2、如果硬件组态和实际硬件接线没有问题,你的问题依然存在;我认为是pH计变送器(仪表)的输出阻抗和模拟量模块输入阻抗不匹配;需要在pH计输出加一4-20mA转4-20mA的隔离变送器(隔离模块),以适配模拟量输入模块的输入阻抗;以前也遇到过类似的问题,加隔离变送器后问题解决!(仅供参考)
非常赞同,我终于明白我厂里面有个AI为什么要加隔离模块啦,