回复:一个教训,给大家

KAPOK

  • 帖子

    2186
  • 精华

    3
  • 被关注

    42

论坛等级:至圣

注册时间:2004-08-20

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-01-17 21:53:23

30楼

quote:以下是引用冬日在2012-01-17 18:35:06的发言:
quote:以下是引用李岩在2012-01-11 17:24:56的发言:
分析的不透彻,没看出来真正的故障原因。电机短路难道能造成模块损坏?另外,我都是用隔离器的,所以不会发生这个问题。

线接错了,你用多少个隔离器都没用的!有些问题确实无法预料,恐怕也没用几个人能上电前再把全部线路亲手校线一次吧,大中型系统恐怕两三天都校不完!但是第一次烧可以理解,第二次就有点莫名其妙了,第三次我只能无语了……

“有些问题确实无法预料,恐怕也没用几个人能上电前再把全部线路亲手校线一次吧,大中型系统恐怕两三天都校不完!”此言差矣!不能因为工作量大就不认真去对待,这是个原则问题!好比“天宫一号”,你评论下它的系统有没有全部校过线?