quote:以下是引用zhangli0在2012-01-17 19:00:49的发言:
你的信号是四线制的。你还是没有学会先搜索,这样的问题讨论很多次了,这样的情况大多数是你的信号的零电势点和模块的不等,你把信号的负端和模块电源的m短接就好了。

虚心接受批评,谢谢!我去看看那些帖子。
大侠的说法和我的Leader说的差不多。
我看了模块的说明,其中提到了如果模块的电源和变送器的电源是隔离的,要把 信号负和 M ANA 接到一起,应该是同样的效果吧。
还有,零电势不等的原因是什么呢?