发布于 2012-01-18 16:34:31
7楼
元旦后我去检查过一次,没有发现什么问题。在再次停机出现报警后,检查报警参数组,发现报警号是130(运动中使能丢失)。故意停机一段时间,检查控制使能回路,发现电源模块/监控模块使能会丢掉(没有任何信息),进而发现使能回路中的一路焊接区域保护门的安全继电器信号丢掉,随后发现门微微有点下滑(肉眼看不出,只能通过门开关信号判断),导致门关闭信号丢失。
改进措施:原先门关闭输出信号,必须在双手安全继电器吸合后才能驱动阀,现在把安全继电器触点短接了,只要有关门信号,阀一直在通电状态,确保门不会下滑。其实根本原因是门结构不好,向上移动关门,同时阀线圈在关门后断电,由于门自重,导致下滑。