quote:以下是引用望京中环南在2012-01-17 22:24:41的发言:
还有一个不同,电抗器是防止电源侧对变频器的干扰, 滤波器是防止变频器对电源的干扰
可以这么理解。但我觉得还不太准确。
我认为变频器的进线电抗针对600-800Hz以内的频段,都具备di/dt的谐波抑制。是双向的。而不仅仅是电网工频段。这也正是交流变频器的进线电抗有别于直流电机控制系统的进线电抗之处。否则,交直流电机控制系统的进线电抗就可以统一了。实际是不一样的。交流变频器进线电抗的谐波抑制频段比直流控制器系统的交流进线电抗高。而无线电干扰抑制滤波器,作用的频段就更高了。这主要是根据变频器的载波频率范围而设计的。