发布于 2012-01-19 11:12:56
5楼
有条件的话可以配置一台数据记录/监控服务器,在上面安装像IBA PDA或者WONDERWARE的监控程序,前者要贵很多。这样可以把经常出现问题的步骤状态/输入信号记录下来,出现问题的时候可以帮助分析。
如果条件很艰苦,那就把常出现的或者出问题可能性大的信号加进WINCC的画面里面,可以做成消息或者专门的画面进行监控。众所周知,常出现问题的地方大都是来自现场的信号,比如接近开关,模拟量信号,经常与机械装置接触的地方或者工作条件恶劣(温度/湿度/振动)的地方,这些地方的信号应该是监测的重点。对于程序中间运算的环节一般是不会出问题的。
当然配置监控程序后,如果监控的信号很多,会提高PLC的通讯负载率,可能会导致PLC与其他设备的通讯延时很高。这样的话可以再考虑增加CPU的数量或者使用CP通讯处理器也是可以的。