网站上文档
?在模拟输入模块6ES7 331-7PF01-0AB0中应该如何处理未使用通道和导线断线这两种问题
导线断线及诊断
如果在通道组的通道(n)上出现导线断线,可能会干扰通道(n+1)上的信号,反之在通道(n+1)上出现导线断线,则不会影响通道(n)。
为了保证安全,如果通道(n)上出现导线断线,必须为通道(n+1)产生一个消息,因为测量值可能不正确。例如可以用“或”指令连接两个通道的诊断位。
我的理解是如果第一通道短路后,对第二路通道有影响,这样的话对连锁不就造成不安全因素呀,那应该怎么处理?还是应该更换硬件来解决能比如加温变模块更换为7KF02的,那中方法比较好