CPU 314C-2 DP CPU 上SF BF灯常亮,诊断信息如下
模块 CPU 314C-2 DP 的诊断缓冲区
订货号/描述 组件 版本
6ES7 314-6CG03-0AB0 硬件 2
- - - 固件 V 2.6.6
Boot Loader 固件扩展 A 0.21.0
机架: 0
插槽: 2
事件 1 / 10: 事件 ID 16# 4302
模式从启动状态转换为 RUN
启动信息:
- 启动使用修改后的系统组态
- 在设定值和实际值之间有差异
- 后备最后一次上电时,时间戳的时间
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖重启
允许的启动类型:
- 允许手动暖重启
- 允许自动暖重启
上电时自动启动类型的上次有效操作或设置:
- 备用上电之后,自动暖重启
先前的工作模式:启动 (暖重启)
要求的工作模式:RUN
进入的事件
09:13:05.544 2012-01-19
事件 2 / 10: 事件 ID 16# 1382
自动暖重启请求
STOP 由于:电源故障
启动信息:
- 启动使用修改后的系统组态
- 在设定值和实际值之间有差异
- 后备最后一次上电时,时间戳的时间
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖重启%L允许的启动类型:
- 允许手动暖重启
- 允许自动暖重启
的上电时自动启动类型上次有效操作或设置:
- 备用上电之后,自动暖重启
所需的 OB:启动 OB (OB100)
优先级:27
进入的事件
09:13:05.541 2012-01-19
事件 3 / 10: 事件 ID 16# 4301
模式从 STOP 转换到启动状态
STOP 由于:电源故障
启动信息:
- 后备最后一次上电时,时间戳的时间
- 单处理器操作
当前/上次启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖重启
允许的启动类型:
- 允许手动暖重启
- 允许自动暖重启
上电时自动启动类型的上次有效操作或设置:
- 备用上电之后,自动暖重启
先前的工作模式:STOP (内部)
要求的工作模式:启动 (暖重启)
进入的事件
09:13:04.878 2012-01-19
事件 4 / 10: 事件 ID 16# 5371
分布式 I/O:与 DP 主站的同步结束
DP 主站的插槽: 2
分布站的编号: 0
进入的事件
09:12:53.311 2012-01-19
事件 5 / 10: 事件 ID 16# 4300
上电备份
先前的工作模式:无电压
要求的工作模式:STOP (自己初始化)
进入的事件
09:12:38.161 2012-01-19
事件 6 / 10: 事件 ID 16# 494E
电源故障
先前的工作模式:RUN
要求的工作模式:无电压
外部错误, 进入的事件
14:32:30.838 2012-01-18
事件 7 / 10: 事件 ID 16# 4302
14:30:32.016 2012-01-18
事件 8 / 10: 事件 ID 16# 1382
自动暖重启请求
14:30:32.013 2012-01-18
事件 9 / 10: 事件 ID 16# 4301
14:30:31.346 2012-01-18
事件 10 / 10: 事件 ID 16# 5371
分布式 I/O:与 DP 主站的同步结束
DP 主站的插槽: 2
分布站的编号: 0
进入的事件
14:30:19.772 2012-01-18
补充一下 之前程序都没有什么问题,运行了很长一段时间