y版,看过波形图。其实我知道你是不想加进线电抗器。而且我认为不加进线电抗器对电机和装置而言,也确实够不成安全威胁。

不过从电流谐波看250Hz和350Hz的两点测试结果,确实比较大(超过10%)。说白了,就是污染进线电源。当然如果你这个系统不受这个干扰。不装就不装了。特别是那些国产的系统,都不装,你装了也是白装。当然,这条动力电网下,不知道所有的负载全开以后,是什么情况?需要监测后再说。

总之,能工作也就不装了,如果互相干扰不能工作,就需要捡最大的干扰源治理。或者轮流开通工作。还有一点,就是这条电网动力线的高压侧如被电力监管部门查出有污染,可能会对此做处罚。

补充:在这条动力源的上口电力变压器的容量如果是实际工作容量的3-5倍。是最好的。此状态谐波可被变压器吸收掉。返不到高压侧。电力监管看不到污染。嘻嘻