回复:变频器输出侧错接电源?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-01-19 14:06:29

15楼

嘿嘿,心存侥幸心理的做法。就是把变频器的输出错接成了输入。这样有可能坏,也有可能不坏。基本就是靠运气了。

道理嘛,y版和海哥的帖子都已经讲清楚了。我就不再赘述。有时候,我们很想对通用的或者专用的产品在技术上做些特殊的应用。这很能理解。大家也是这么去深入的挖掘自己所熟悉东西。但是,任何试验或者尝试,都要首先把他的工作原理搞清楚。只用合理才能正确。工作原理如果行不通。那就会出事故或危险。

比如,本楼讨论的变频器的进线接在变频器的输出上行不行?分析结果是:行。但有条件:第一,IGBT禁止被触发;第二,必须要考虑对直流母线的预充电问题。

综上,不管怎么说,这种应用的实际意义似乎很小。基本没什么现实意义。