quote:以下是引用冬日在2012-01-18 18:24:03的发言:
检测电流达到30%或者40%估计就是检测励磁电流,大电机都在30%左右。检测力矩则必须预先给一个速度,从你们图形看也也确实是这样,不过你们好像是抱闸打开前给一个速度,等抱闸打开后速度给定又从0开始。
这是带电流的波形图,有些问题不是很明白,请教一下:
1、P103设置为30.1%,那么为什么等到电流K0022到达44.5%时力矩才开始建立,并且经过45ms直接到达150%?剩下的(44.5-30.1)%=14.4%电流用到了什么地方啊?
2、抱闸打开瞬间的速度,我看着应该是从图2 P438得到的,但是推了一下P438始终为0,也用不上啊,请帮忙分析一下
3、前一次抱闸闭合前的力矩应该是从KK551能得到吧?

图1

图2