发布于 2012-01-19 21:07:53
13楼
不建议你使用接触器,普通环节固态继电器和交流接触器在有时候可以互换,但是在加热环节不建议使用交流接触器,原因在于固态继电器是无触点继电器,不存在在温度达到限定时,频繁的启动和跳闸,当温度达到限值时温控器进行PID调节有可能造成继电器的频繁启动,交流接触器是由线圈控制而交流接触器是不能进行频繁启动的,但是固态继电器则不存在这个问题,从你的问题来看你的固态继电器选型可能小了一些,建议更换大一些的固态继电器即可,不必更换交流接触器。
哈哈每天都要快乐起来!!!!!!!!!