quote:以下是引用一定要弄明白在2012-01-05 21:22:44的发言:quote:以下是引用kdrjl在2012-01-04 22:35:44的发言:
这个可以通报西门子的技术支持,让他们对此做一个测试分析,给出一个解释。我认为如果总是这位置的一块板损坏,那一定是存在故障隐患的。早查清早根除。拖久了就是损失呀。
-------------------------------------------------
并不是同一个位置的,是不同位置的。上次检修请回。我是吧功率模块拿下来 ,然后吧IGD板给拆下来清扫的,这样弄太麻烦了。才清了两个模块,。。再说了。西门子的技术支持也不会建议这样干吧。他们都是一个整体的。。。。。大家有没有用过GM150的,你们都是怎么维护的。在一般的环境下。清灰么。
功率模块本身的散热应当不是太大的问题,因为始终散热面试中贴捞在散热板上,倒是脉冲触发以及电源这部分的线路板容易搜到散热等的影响而损坏