quote:以下是引用青春的微笑在2012-01-19 18:41:18的发言:
这是带电流的波形图,有些问题不是很明白,请教一下:
1、P103设置为30.1%,那么为什么等到电流K0022到达44.5%时力矩才开始建立,并且经过45ms直接到达150%?剩下的(44.5-30.1)%=14.4%电流用到了什么地方啊?
2、抱闸打开瞬间的速度,我看着应该是从图2 P438得到的,但是推了一下P438始终为0,也用不上啊,请帮忙分析一下
3、前一次抱闸闭合前的力矩应该是从KK551能得到吧?
为什么要44.5%我不明白,因为大于励磁电流,所以如果没有速度给定,那永远达不到44.5%。为什么达到150%就很好理解了,因为有速度给定啊,但是抱闸又没有打开,所以电流/力矩肯定直接上升到最大限幅。我们都是用PLC来记录前一次抱闸闭合前的力矩的,直接在变频器里记录每做过。在PLC里很简单,我就不多说了。