s7-200plc基础教程p17 例2-1:某发电机的电压互感器电压比为10KV/100v(线电压),电流互感器的电流比为1000A/5A,功率变送器的额定输入电压和额定输入为AC 100V和5A,额定输出电压为DC±10V,模拟量输入模块将DC±10V输入信号转换为数字-32000~+32000,设转换后得到的数字为N,求以kw为单位的有功功率值。
书上给出的答案为有功功率计算为17321kw,有功功率与转换后数字之间的关系为17321kw/32000,但我觉得0-17321kw对应变送器输出为-10v~+10v,对应转换后数字应为-32000~32000,他们之间的关系应为17321Kw/64000,请教廖老师问题到底出在哪?