quote:以下是引用茂林修竹在2012-01-18 13:17:50的发言:
建议楼主再到现场的时候打开WINCC,查看泵对应的变量不就一目了然了。
我昨天现场打开WINCC,也不知道怎么查看泵对应的变量.WINCC也复制不下来,拷贝也没拷下来. FC10的NW40到NW49是泵启动的程序.泵启动的条件是PH值与液位(不能高,也不能低,在中间值时)2个条件来启动,若此时提升泵1启动了,则8个小时后提升泵2启动,1停止,交替进行,SA1(对应I4.5)是三档的开关,当在左边位置即I4.5=1时为自动启动,在中间位置(I4.5=0)为停止,在右边位置(I4.5=0)为手动. 当在手动状态时,按启动按钮1(I57.2) 提升泵1启动此时KM23接触器吸合并自锁住,直到按停止键停止,Q点没有反应. 按启动按钮2(I57.3),提升泵2启动此时KM24接触器吸合并自锁住,Q点也没有反应. 在自动状态时,FC10中NW44中MD132是PH值,WINCC画面上PH=6.25,监控PLC程序MD132=000006.25868, M247.2, M247.4都不通 M247.3通,M247.6不通, M247.5不通,我看了NW48和NW49中都是因为M247.5不通,所以泵不启动. NW42中MD116=000001.33681,WINCC画面上液位值是1.33,NW43中M251.6是通的,于是我把NW46中的1.200000e+000改为9.000000e+000,把NW47中的M247.3删除了,提升泵1.2就可以自动启动了,此时Q24.4或Q24.6就通了,对应的KM23或KM24也吸合, 我在程序里看不出为什么Q24.4=DB10.DBX12.4,Q24.6=DB10.DBX12.6了??????为什么手动时Q24.4,Q24.6就通呢?KM23.KM24也吸合呢??? 9.000000e+000就是9吧??另一个问题.当把SA2(I5.0)(也是三档开关)放在右边位置(I5.0=0)为手动时,按酸启动泵按钮I5.1,KM34吸合并自锁,加酸泵启动,此时按碱启动泵按钮I5.2,KM35吸合并自锁,加碱泵启动,2个可以同时启动. 但是当I5.0=1时即自动时,I5.2也为1,但是却是KM34吸合并自锁,加酸泵启动,,我将输入线I5.1与I5.2对调后,当I5.0=1时即自动时,I5.1也为1,但是却还是KM34吸合并自锁,加酸泵启动,,这应该是不对的,因此时PH=6.25,应该是加碱泵启动.不知是怎么回事????