回复:关于可控硅直流运行时的电压电流波形和问题

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36964
  • 精华

    455
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-01-22 18:17:51

8楼

quote:以下是引用yming在2012-01-21 19:42:47的发言:
(说实话,这电压波形并没有测试到电网上含有的脉冲。因为有一条直流调速生产线90kW的,前端没加电抗器。它的下桥臂触发脉冲束是叠加在相线上的。10微妙的70V。我以前测试过。)
我根据测试的电压波形,尽管有畸变,但考虑到MM440的输入只是整流桥,进线端还含有X电容。应该没有问题。
那就先不安装电抗器了。免得有人说“太娇气”。回头试车后再监测一回,请大家“观赏”。
春节就放三天假,初四上班。:(
嗯,你的想法和我的想法是一样的。对于整流电路,不怕。但MM440的控制回路怕不怕,就看你的安装布线了。只要它不受干扰,网侧怎么乱没事。反正有变压器的短路比去吸收了。

还有,春节才歇这么几天?注意身体呦,这年龄,悠着点。临到本命年,可是一大关,我不吓唬你呦。嘻嘻嘻...

新春快乐!安康!
我是你的朋友