quote:以下是引用流星fly在2012-01-19 10:32:43的发言:
呵呵,其实也不是较真。只是手上没有模拟量模块,以前也没注意到12bit与32000之间有什么关系。昨天看了数据字格式突然想起了这个问题。我就在想为什么不直接用4096而要用32000?为什么是左对齐而不是右对齐?

楼主这些问题才问到了点子上。
试想,如果不用左对齐,就会出现最大值4096,、2048等多种格式,我们编程时就需要了解传感器、AD转换器的精度是多少。为某种精度变送器写的程序,就不能移植到不同精度的回路中。这样做是不是很不方便?
左对齐,不管你的传感器、转换器精度如何,都以32000为最大值,无论从数据变换还是PID控制均有了统一的数据区,精度问题由硬件考虑,PLC软件编程则是统一的。