回复:6RA70报F005=3故障

细胞沫沫

  • 帖子

    33
  • 精华

    2
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2012-01-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-01-24 12:22:14

8楼

冷态电阻不是很稳定,断开连线,只量绕组在15.5-16.5欧姆之间。带线在回路里量反而稳定16.1欧姆。13.5*16.1=217远小于310。实际的励磁电流,应该比计算的要小一些,13.5/(0.7~0.8)*16.1=271~310,这样与额定励磁电压一致了,有可能是励磁绕组长期过载运行导致的开路了?