发布于 2012-01-24 15:08:25

50楼

当然可以!首先要搞清楚DP通讯的数据交换的方式。在硬件组态之后,DP主站会自动的更新各个从站的数据。只是其更新是按字进行。用SFC14、15的目的是为了保证数据的一致性。比如对PKW进行读写,若是数据不一致会造成不可估计的错误。
我一直采用6PZD,从不用PKW。所以直接用PIW或PQW进行变频器控制,既简单又直观。很多项目运行快10年,都很正常。
学无止境,活到老学到老