不走。
1.首先看PLC是否有输出了。观察Q灯。判断程序问题。
2.看伺服这边的命令脉冲累计有没有正确的递增值。
3.PLC(或变换电路)是否输出与伺服相适应的电压。
4.伺服RUN没有?电源接通没有?命令插头有接错线没有?西门子是PNP输出是否适合伺服?用伺服的自身点动可否使电机转动?电机相线一定要按照Uu Vv Ww接线,对了没有?伺服的紧急停止B触点接通了没有?设定了脉冲信号是脉冲+方向没有?
这等问题应该是你列出。自己排除过些什么事情。让人家看清楚你已经准备好了些什么。遗漏了什么。
如果这等简单事情你都可以很好的说明。剩下的事情应该不多了。
我上面一撒网,捕到了你的问题点没有?